Есть установка без нагревателя с одним фреоновым охладителем система замкнута то есть подается воздух в помещение с этого же помещения воздух забирает охлаждает до нужной температуры и подает опять в помещение. Эта система работает без проблем в летнее время но когда приходит зима контроллер должен отключить фреоновый охладитель и охлаждать помещение наружным воздухом с помощью воздушной заслонки и привода 0-10в.
Может кто знает как это сделать?
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 18:14
  
 
  Да запросто!
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 19:14) 

Да запросто!
я не знаю как запросто я не магу в аналоговых выходах найти такого клапана а охлаждение когда наружная температура опускается ниже 0 не работает
 
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 18:54
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 19:25) 

я не знаю как запросто я не магу в аналоговых выходах найти такого клапана а охлаждение когда наружная температура опускается ниже 0 не работает
Не торопитесь. Есть хоть что-то из исходных данных.
Функциональня схема установки, принципиальная схема шкафа, хоть фото?
Система подмеса уличного воздуха должна быть оснащена 2-мя приводами(0-10в). Так есть?
 
 
 
 
 
  
нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но можно добавить все что угодно лижбы работало
 
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 19:26
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:11) 


нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но можно добавить все что угодно лижбы работало
По-видимому, вы ошыбаетесь в функционале. В Вашей картине(если так оно и есть), возд. клапан излишен! Видимо там есть 2-ва клапана(второй должен открываться на улицу)
 
 
 
 
 
  да нет установка стоит на улице и там только 1 клапан который должен открываться когда на улице >10 и фреоновый охладитель должен выключится ну в принципе какая разница 1 он или два на какой выход их сажать?
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 19:39
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:33) 

да нет установка стоит на улице и там только 1 клапан который должен открываться когда на улице >10 и фреоновый охладитель должен выключится ну в принципе какая разница 1 он или два на какой выход их сажать?
Выбор выхода не поможет! Готовте деньги командировочные! В Арктику! (Я- не арктика). Удачи!
 
 
 
 
 
  даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу при наружной минусовой температуре охлаждать воздух?
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 19:55
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:42) 

даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу при наружной минусовой температуре охлаждать воздух?
Если при помощи DX - леххко! Поставте параметр пуск DX охладителя на нужную вам температуру.
Умрет компрессор, да юх с ним!
 
 
 
 
 
  общим карига не может делать подмес?
 
 
 
 
  Нужна одна релюха.
Ставим на DO управление насосом тепла. Настраиваем включение насоса >10 и вместо насоса перекидываем сигналы управления 
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 20:12
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:58) 

общим карига не может делать подмес?
Может, с успехом! Но денех придется доложить! 

Цитата(flizer @ 12.10.2011, 21:07) 

Нужна одна релюха.
Ставим на DO управление насосом тепла. Настраиваем включение насоса >10 и вместо насоса перекидываем сигналы управления
Паника, это как?
 
 
 
 
 
  
я пытался сделать так 2 датчика приток наружный DO2 первая ступень охлаждения настроена до +10 DO1 2 ступень охлаждения настроена на -50 AO1 охлаждение.
Все работает но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего
 
 
 
 
 
  1 Конфигурируем DO Start/stop circulation pump, heating
2 подключаем DX на NC а привод на NO реле
3 по умолчанию DO замкнется когда на улице меньше 15 градусов. В настройках можно поменять.(надо ещё выключить суточный прогон)
Должно работать. Привод надо брать on/off
 
 
 
 
  да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл
 
 
 
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:29) 

да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл
В настройках можно отключить блокировку DX по уличной температуре
 
 
 
 
 
  хотя получилось я поставил просто водяное охлаждение)
я писал что я отключал...
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 20:39
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 21:29) 

да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл
Так помомочь тебе нечем!
 
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 21:39) 

Так помомочь тебе нечем!
спасибо все разобрался все работает извините за нервы)
 
 
 
 
  Анатолий1
  12.10.2011, 22:36
  
 
  Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 22:13) 

спасибо все разобрался все работает извините за нервы)
Да,пожалуйста! Все удовольствие -на моей стороне!
 
 
 
   